Москва25 просмотров1 ответ

В школе в отдельных классах нет отопления. вопрос типа решается. экстренно перепаивают трубы и ставят более сильный насос. но! есть одно большое но. в классе заменили радиаторы с чугунных на алюминевые новомодные. и вместо 6 секций поставили 2 секции. итог класс 70 квадратов. а батареи стоят всего на 16 квадратов. т. е. даже если отопление заработает, то в классе будет всё равно холодно. у меня вопрос к кому обращаться за помощью или писать жалобы. что бы вернули хотя бы количество секций в радиаторы? директор бездействует. и вроди бы как всёминистерство и компетентные органы в курсе. помогите вернуть нашим детям тепло в класс.

Ответы сообщества 1

Ответить
Роман Альбертович ЛепехинУчастник сообщества

Ну биметал или алюминевые нормальные . единственое в биметале проходы заужены и легко могут забиться если фильтр не стоит на узле учета.
по поводу секций тут надо смотреть в документации, потому что старые расчеты типо одна секция на 2 кв не правильная (ну не научно это)
возможно можно обойтись и просто балансировкой системы отопления. а так же если у вас кроме приборов отопления еще менялись и трубы (особенно пластиковые) то если мастера криворукие то могли и заузить на стыках.
так же рекомендуется смотреть на вашь регион, и узел учета в школе, т. к. сейчас все через комерческие узлы учета то многи специально поджимают систему отопления что бы поменьше платить!
ну и если все же проблема в приборах отопления то на обратке должен быть перегрев теплоносителя за что школе опять же прилетит по шапке.!
если перегрева нет то просто кто то экономит поджав отопления на максимум!