ВОПРОС СООБЩЕСТВУ · Другие вопросы
Юридический вопрос по подключению электроэнергии (этап решения вопроса с сетевой организацией).
Планирую завести электроэнергию на земельный участок. написал заявление в сетевую организацию, те в ответ мне выслали мне договор и ту.
по словам начальника техотдела со по новым правилам с 1 июля 2020 года - щиток с приборами (счётчик, вводный автомат..) должен находится на их балансовой принадлежности, т. е. это фактически означает, что у меня не будет к нему доступа, т. к. щиток закрыт под ключ.
правда таков новый закон или они что-то мудрят? можно ли сделать как раньше, чтобы щиток был на границе балансовых принадлежностей и доступ к щитку был лишь у меня а не у них?
спасибо.
Ответы сообщества 1
ОтветитьПравила устройства электроустановок
глава 1.5. учет электроэнергии
установка счетчиков и электропроводка к ним
1.5.27. счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0 °с.
счетчики общепромышленного исполнения не разрешается устанавливать в помещениях, где по производственным условиям температура может часто превышать +40 °с, а также в помещениях с агрессивными средами.
допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. при этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20 °с.
1.5.28. счетчики, предназначенные для учета электроэнергии, вырабатываемой генераторами электростанций, следует устанавливать в помещениях со средней температурой окружающего воздуха +15-+25 °с. при отсутствии таких помещений счетчики рекомендуется помещать в специальных шкафах, где должна поддерживаться указанная температура в течение всего года.
1.5.29. счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройствах (кру, круп), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию.
допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках.
высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м. допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.
1.5.30. в местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т. п.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата. аналогичные шкафы должны устанавливаться также для совместного размещения счетчиков и трансформаторов тока при выполнении учета на стороне низшего напряжения (на вводе у потребителей).