Требования к пожарным кранам

Москва27 просмотров1 ответ

Предписание написали представители надзорных органов, внутренний водовод и все рпк должны быть не более 51 мм. подскажите пожалуйста, свод правил где данное требование указано. в новом ппр 1479 нет таких требований, по факту у нас водовод и рпк 77 мм, до этого замечаний не поступало.

Ответы сообщества 1

Ответить

Основной документ для впв это сп 10.13130
в редакции 2009 года диаметры не регламентировались
в редакции 2020 года появилась глава 7
пункт 7.4
но выполнять эти предписания вы не обязаны. закон обратной силы не имеет.