ВОПРОС СООБЩЕСТВУ · Другие вопросы

Автоматические установки газового пожаротушения

Москва92 просмотров1 ответ

Автоматические установки газового пожаротушения В помещении с круглосуточным нахождением людей, смонтирована установка газового пожаротушения. Постановка и снятие с автоматического режима осуществляется при помощи пульта управления. так же происходит снятие с автоматического режима при открывании дверей в защищаемом помещении. Проходимость через помещение достаточно большая. Службы пожарного надзора требуют, что бы система постоянно находилась в автоматическом режиме. Для этого требуется постоянно включать автоматический режим после каждого воздействия на дверь. В связи с этим вопрос, в каком документе регламентируется это?

Ответы сообщества 1

Ответить
Роман Альбертович ЛепехинУчастник сообщества

Похоже, что у Вас установка смонтирована не для такого типа помещений. Просмотрите прилагающуюся документацию. ГОСТ 12.3.046-91 ССБТ. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования 9. АУП должны обеспечивать при объемном пожаротушении формирование командного импульса: - на автоматическое отключение вентиляции и перекрытие, при необходимости, проемов в смежные помещения до начала выпуска огнетушащего вещества в защищаемое помещение; - на само закрывание дверей; - на задержку подачи огнетушащего вещества в защищаемый объем на время, необходимое для эвакуации людей по ГОСТ 12.1.004, но не менее чем на 30 с.