Рейтинги. Руководства. Правильный адвокат и юрист.
Задать вопрос
ЗаконодательствоНовости праваАктивные юристыИзбранное

ВОПРОС СООБЩЕСТВУ · Другие вопросы

Завоздушивает систему отопления

Москва42 просмотров1 ответ

Добрый день.
какая может быть причина завоздушивания последних двух радиаторов на обратки ,последовательность такая - котел твердотопливный - бак расширительный- два радиатора алюминиевые ( их не когда не завоздушивает- три чугунные радиатора старые ( не стал снимать) - потом опять алюминиевые 5 штук, 6 секций, 4 секции, 8 , 12 и 8 , дак вот , 6 и 4 и 8 редко завоздушивает, а последние 12 и 8 каждые два три дня, после всех радиаторов на обратки стоит насос, думаю на чугунные радиаторы, что либо забиты или воздуха дохрена гонит все в последние, 30 лет все таки
спасибо за умный совет

Ответы сообщества 1

Ответить
Эдуард Викторович ПономаревУчастник сообщества

Причина одна -- нет самотёка туда. смотреть надо схему и измерять уровни размещения радиаторов.

Можете помочь с ответом?

Войдите, чтобы участвовать в обсуждении.